본문 바로가기
(주)에네스컨설턴트

Emergency generator

비상발전기

비상발전기 뜻

정전이 되었을 때 소방·피난·승강기·급수 같은 필수 설비에 전기를 공급하기 위해 건물에 두는 자가 발전기입니다. 주로 디젤 엔진 발전기를 쓰며, 자동절체스위치(ATS)가 정전을 감지하면 발전기가 기동해 비상 부하의 전원을 바꿔 줍니다.

다른 이름 · 비상발전설비, 비상용 발전기, 예비발전기

실무에서 알아 둘 점

발전기 용량은 소방 부하만 볼지, 업무 연속성을 위한 일반 부하까지 넣을지에 따라 크게 달라지므로 발주처와 범위를 먼저 정해야 합니다. 연료·배기·급기 경로와 소음·진동 대책이 발전기실 위치를 좌우하고, 정기 시운전과 배터리 관리가 빠지면 정작 정전 때 기동하지 않을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 비상발전기 설치 의무 대상은 어떻게 정하나요?
소방시설의 비상전원, 비상용 승강기, 전기설비 기술기준 등 여러 법령과 기준에서 설비별로 비상전원을 요구하며, 건축물의 용도와 규모에 따라 대상이 달라집니다. 자주 개정되는 분야이므로 설계 시점의 최신 기준을 함께 확인해야 합니다.
Q. 비상발전기의 ATS는 무엇인가요?
자동절체스위치(Automatic Transfer Switch)로, 상용 전원이 끊기면 비상 부하를 발전기 쪽으로 자동 전환하고 전원이 복구되면 다시 되돌립니다.
Q. 비상발전기 용량은 어떻게 산정하나요?
비상 부하의 정격 출력 합계뿐 아니라 전동기 기동 전류, 고조파 부하, 순차 기동 여부를 함께 고려합니다. 가장 큰 전동기가 기동할 때의 전압강하가 허용 범위 안에 드는지도 확인합니다.

관련 용어

관련 사업분야

지능형건축물 인증

첨단 설비·정보통신·통합관리 수준을 평가하는 인증

※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.

프로젝트에 맞는 인증 전략, 지금 상담해 보세요

도면이 없어도 괜찮습니다. 사업 개요만 알려 주시면 필요한 인증과 일정, 예상 비용을 안내해 드립니다.