역률 뜻

교류 회로에서 공급된 전체 전력(피상전력) 가운데 실제로 일을 하는 유효전력이 차지하는 비율로, 역률 = 유효전력 ÷ 피상전력 = cosθ로 나타냅니다. 전동기처럼 코일 성분이 많은 부하는 전류가 전압보다 늦게 흘러 역률이 낮아집니다.

다른 이름 · 역률 개선, PF

실무에서 알아 둘 점

역률이 낮으면 같은 일을 하는 데 전류가 더 흘러 선로와 변압기 손실이 늘고, 요금 체계에서도 역률에 따른 할인·추가 요금이 적용될 수 있습니다. 진상콘덴서를 부하 가까이 둘지 수변전실에 모을지에 따라 효과가 달라지고, 과보상으로 역률이 앞서는 것도 피해야 합니다.

자주 묻는 질문

Q. 역률은 어떻게 계산하나요?
역률(PF) = P ÷ S이며, P는 유효전력(kW), S는 피상전력(kVA)입니다. 단상은 S = V × I, 3상은 S = √3 × V × I로 구하고, 무효전력 Q(kVar)와는 S² = P² + Q²의 관계가 있습니다.
Q. 역률 개선용 콘덴서 용량은 어떻게 구하나요?
필요 용량 Qc = P × (tanθ1 − tanθ2)로 계산합니다. θ1은 개선 전 역률, θ2는 목표 역률에 해당하는 위상각입니다.