냉방부하 뜻
냉방부하는 여름철 실내 온도와 습도를 설정값으로 유지하기 위해 제거해야 하는 열량입니다. 창으로 들어오는 일사, 외피 관류열, 사람·조명·기기의 내부발열, 외기 도입에 따른 열과 수분이 합쳐지며, 온도를 올리는 현열과 습도를 올리는 잠열로 나눠 계산합니다.
다른 이름 · 냉방 부하
실무에서 알아 둘 점
냉방부하는 난방과 달리 일사와 내부발열 비중이 커서 창 면적·차양·조명밀도 같은 설계 결정에 민감합니다. 「건축물의 에너지절약설계기준」에도 냉방부하 저감을 위해 거실 외피의 태양열취득을 관리하는 내용이 있으니 입면 계획 단계에서 함께 검토합니다.
자주 묻는 질문
- Q. 냉방부하와 난방부하는 어떻게 다른가요?
- 난방부하는 주로 외피와 환기로 빠져나가는 열을 채우는 문제이고, 냉방부하는 일사·내부발열처럼 들어오는 열과 습기를 빼내는 문제입니다. 그래서 냉방은 잠열을 따로 계산하고, 열이 구조체에 쌓였다 늦게 나오는 시간 지연도 고려합니다.
- Q. 냉방부하 계산식은 무엇인가요?
- 관류 q = U·A·Δt, 창 일사 q = A·I·SHGC, 환기 현열 q = ρ·c_p·Q·Δt, 잠열 q = ρ·Q·L·Δx 같은 항목을 시간대별로 더합니다. 최대값을 찾으려면 여러 시각을 계산해 비교합니다.
관련 용어
관련 사업분야
건물에너지·열환경 분석
시뮬레이션으로 비교하는 에너지 성능과 열쾌적
※ 용어 풀이는 이해를 돕기 위한 일반 설명입니다. 법령·고시의 기준은 개정될 수 있으니 실제 적용은 최신 기준을 확인해야 합니다.